Step 7 Problem mit Accon Netlink Pro

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
643
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich nutze seit langem an einer S7-300 den Accon Netlink Pro.
Ohne Änderungen an der Anlage blinkt dieser nur noch schnell blau. Der Netlink ist auch nicht mehr erreichbar (Ping) und nicht zu finden.
Ein abstecken vom MPI bringt nichts.

Hat jemand eine Idee?
 
Benutze seit Jahren den Helmholz NETLink® PRO Compact, IMO das gleiche Gerät. Hatte diese Woche auch das Poblem, über Ping nicht erreichbar, aber über PG/PC-Schnittstelle einstellen, wurde das Geräte gefunden. Hinzufügen und es hat funktioniert.

1696761855442.png
 
Bitte prüfe deine Netzwerkverbindung vom NetLink zum Switch/Router... Das Dauerblinken bedeutet das auf eine Netzwerkverbindung gewartet wird. Sobald eine gültige IP bezogen wurde leuchtet er wieder durchgängig blau. MFG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
2 Sachen fallen mir dazu ein:

- Wiresharklog auf PC erstellen und darin MAC-Adresse des NetLink suchen

- Steckverbindung an RJ45 Stecker und Buchse kontrollieren

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
07171-916-112
Hanns-Joerg Renschler
 
Danke für euere Antworten. Es stimmte. Der Netlink war nicht mit dem Netzwerk verbunden. Das LAN-Kabel hatte einen Schaden.
Es funktioniert wieder. Vielen Dank für die Super Hilfe!
 
Zurück
Oben