Step 7 Problem mit der Schnitstelle eines FB

elko2158

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich habe eine offene Verbindung über die PROFINET-Schnittstelle eine S7-315-2-PD/DP nach dem Beispielprojekt von Siemens porgrammiert (Beitrags-ID:29737950). Als diese funktioniert hat wolle ich den FB62 so ändern das ich ihn öfter verwenden kann, also keine dierekte Aufrufe sondern alles über die Schnittstelle des FB´s. Das Problem ist das die Verbindungsdaten aus dem DB61 nicht richtig übertragen werden (bei FB62_mit_Störung ist es bei IN: Data). Dadurch bricht die Verbindung ab und Senden und Empfangen geht auf Störung. Die Verbidungsdaten werd für die standart-S7 Bausteine FB63 TSEND ,FB64 TRCV und FB65 TCOM gebraucht. Wie muss ich die Schnitstelle einstellen das die Verbindungsdaten korekt übernommen werden?


Gruß

elko2158
 

Anhänge

Das Problem ist das die Verbindungsdaten aus dem DB61 nicht richtig übertragen werden
Woher weißt Du das? Liefert der FB65 "TCON" einen Error-STATUS? Gibt es sonstige Fehlermeldungen, z.B. SF-LED leuchtet an der CPU?
Hast Du mal den DB62 (IDB des FB62) gelöscht und neu erstellt und neu in die CPU geladen?
Kann es sein, daß der DB61 nicht initialisiert ist, d.h. die Aktualdaten nicht gleich mit den Anfangsdaten sind?

Harald
 