Wenn ich mich recht erinnere muss der IM360 auf Rack0 an die letzte Stelle?
den letzten punkt würde ich mal durchrechnen lassen...Für die Anordnung der Baugruppen auf mehreren Baugruppenträgern müssen Sie folgendes beachten:
- Die Anschaltungsbaugruppe belegt immer den Steckplatz 3 (Steckplatz 1: Stromversorgung; Steckplatz 2: CPU, Steckplatz 3: Anschaltungsbaugruppe)
- Sie befindet sich immer links vor der ersten Signalbaugruppe.
- Es dürfen je Baugruppenträger maximal 8 Baugruppen (SM, FM, CP) gesteckt werden.
- Die Anzahl der gesteckten Baugruppen (SM, FM, CP) ist begrenzt durch die zulässige Stromentnahme aus dem S7-300-Rückwandbus. Die Stromaufnahme insgesamt darf je Zeile 1,2 A nicht überschreiten.
... ach ja ... und was hat der Profibus an dem CP343-1 zu suchen ? Da gehört der ja nun wirklich nicht dran - auch nicht der für die interne "Verschmickelung" ...
Wenn du keinen Speedbus verwendest dann gehört da auch kein CP342-5 rein, über diesen virtuellen Profibus werden die Speedbusmodule projektiert.
Die IMs sind physikalisch gar nicht vorhanden, insofern gilt m.E. folgende Begrenzung:Im Hardware-Konfigurator von Siemens können Sie maximal 8 Module pro3 mit einer IM 361 von Siemens beginnen.
Zeile parametrieren. Bei Einsatz der SPEED7-CPUs können Sie bis zu 32
Module am Standard-Bus und zusätzlich 10 Module am SPEED-Bus
ansteuern. Hier gehen CPs und DP-Master, da diese zusätzlich virtuell am
Standard-Bus zu projektieren sind, in die Summe von 32 Modulen am
Standard-Bus mit ein.
Für die Projektierung von Modulen, die über die Anzahl von 8 hinausgehen,
können virtuell Zeilenanschaltungen verwendet werden. Hierbei setzen Sie
im Hardware-Konfigurator auf Ihre 1. Profilschiene auf Steckplatz 3 die
Anschaltung IM 360 aus dem Hardware-Katalog. Nun können Sie Ihr
System um bis zu 3 Profilschienen ergänzen, indem Sie jede auf Steckplatz
Bitte beachten Sie, dass das integrierte Netzteil den Rückwandbuskann.
(SPEED-Bus und Standard-Bus) in der Summe mit max. 5A versorgen
Vielleicht solltest du, anstatt dir darüber Gedanken zu machen, mal ein paar neue Infos mitteilen.[FONT="]Vielleicht sollte ich die Frage noch mal unter „sonstige Steuerungen“ einstellen, oder was meine Ihr???[/FONT]
Hallo,
Das was im OB35 stand, habe ich in eine FC kopiert und den OB35 gelöscht und siehe da, die SPS schluckt es ohne zu murren.
Hallo Headman
Was dies für Auswirkungen im Programmablauf haben kann bist Du dir aber bewusst?
Der OB35 ist ein Weckalarm-OB, der in einem festen zeitgesteuerten Zyklus aufgerufen wird. Du musst in der Hardware Konfig in den CPU-Daten den Weckalarm einstellen, voreingestellt ist, glaube ich, 100ms (für Siemens CPU's, VIPA CPU's kenn ich nicht!)
Gruss Hoyt