TIA Problem mit RFID Modul

Boka

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Guten morgen. Habe ein Problem mit einem RFID Modul. Habe eine 1214c eingebaut und mit Profi net verbunden. Ich kann das RFID Modul anpingen und auf es zugreifen über TIA, aber die SPS zeigt mir einen Fehler an das sie den Teilnehmer nicht findet

Unbenannt.jpgUnbenannt1.jpg
 
Moin!
Findest du ihn über erreichbare Teilnehmer? Hat er schon einen Profinet-Namen? Ist die richtige GSD im Einsatz?
 
Gerade bei der GSD sollte man genau hinschauen. Dort hatte ich mal mit einer Einspeiseeinheit von Siemens Probleme weil die Version der GSD nicht mit meiner Firmware auf dem Device gepasst hat. Das würde ich nochmal checken. Also online auf das RFID-Modul, schauen welche Firmware und dies mit der GSD vergleichen. Und nochmal nach Fehlern in der Online-Ansicht auf dem Device schauen.
 
Hab den Fehler gefunden er hatte den Namen nicht übernommen, der in der HW konfi steht.
Danke für die schnelle hilfe
 