Moin zusammen,
sitze gerade an einem Problem und verliere fast den Verstand. Ich habe folgende Hardware:
Starter V5.4
CanisDrive-20A-100-AM-H-SIE-B von der Firma Harmonic-Drive.
S120 Cu 320 2-PN
Double Motor Modul 2,7KW, 5A
SMC20
Der Canis Drive ist über eine entsprechende Leitungen an das SMC20 und das Motor Modul angeschlossen. Das SMC20 an das Motor Modul. Beim einschalten der Anlage erhalte ich einen Fehler:
F07414 (N, A) Antrieb: Geberseriennummer geändert.
Laut Hersteller darf dies schon garnicht passieren, Starter müsste den Geber eigentlich erkennen. Den Fehler kann ich über p10 und p440 umgehen. Wenn ich dies aber mache und versuche den Motor in betrieb zu nehmen bekomme ich folgenden Fehler:
F07801 Antrieb: Motor Überstrom
Der Hersteller vermutet das die Bremse nicht öffnet. Aber ich erhalte diesen Fehler sowohl wenn ich versuche eine stehende Messung durchzuführen, als auch wenn ich den Anlauf über die Steuertafel machen möchte. Ich habe die Verdrahtung schon überprüft, konnte aber keinen Fehler festellen. Als Telegramm nutze ich das Siemens Telegramm 105.
Hat jemand ne Idee was ich noch machen könnte, bzw sogar Erfahrungen mit diesen Antrieben? Langsam treibt mich das ganze zum Wahnsinn.
sitze gerade an einem Problem und verliere fast den Verstand. Ich habe folgende Hardware:
Starter V5.4
CanisDrive-20A-100-AM-H-SIE-B von der Firma Harmonic-Drive.
S120 Cu 320 2-PN
Double Motor Modul 2,7KW, 5A
SMC20
Der Canis Drive ist über eine entsprechende Leitungen an das SMC20 und das Motor Modul angeschlossen. Das SMC20 an das Motor Modul. Beim einschalten der Anlage erhalte ich einen Fehler:
F07414 (N, A) Antrieb: Geberseriennummer geändert.
Laut Hersteller darf dies schon garnicht passieren, Starter müsste den Geber eigentlich erkennen. Den Fehler kann ich über p10 und p440 umgehen. Wenn ich dies aber mache und versuche den Motor in betrieb zu nehmen bekomme ich folgenden Fehler:
F07801 Antrieb: Motor Überstrom
Der Hersteller vermutet das die Bremse nicht öffnet. Aber ich erhalte diesen Fehler sowohl wenn ich versuche eine stehende Messung durchzuführen, als auch wenn ich den Anlauf über die Steuertafel machen möchte. Ich habe die Verdrahtung schon überprüft, konnte aber keinen Fehler festellen. Als Telegramm nutze ich das Siemens Telegramm 105.
Hat jemand ne Idee was ich noch machen könnte, bzw sogar Erfahrungen mit diesen Antrieben? Langsam treibt mich das ganze zum Wahnsinn.