Hi Leute,
ich habe häufig Problem mit dem PC Adapter USB A2 von Siemens wenn ich mich mit der SPS verbinden möchte. Manchmal geht es aber meist geht es nicht. Dann habe ich oft die Meldung "Online Dll 32 -> 64 Server funktioniert nicht mehr".
Wenn ich unter PG/PC Schnittstelle in die Diagnosse schaue zeigt es "Fehler 0xd1: undefinierter Fehler in der Firmware oder im Treiber" oder manchmal kommt ein Meldung das die Bautrate nicht stimmt oder ein Interupt vorliegt.
Ich lade gerade den Treiber runter und werden den mal neu installieren, falls der Download denn heute noch ferig wird
. Aber ich glaub nicht so recht das das die Lösung ist.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?
ich habe häufig Problem mit dem PC Adapter USB A2 von Siemens wenn ich mich mit der SPS verbinden möchte. Manchmal geht es aber meist geht es nicht. Dann habe ich oft die Meldung "Online Dll 32 -> 64 Server funktioniert nicht mehr".
Wenn ich unter PG/PC Schnittstelle in die Diagnosse schaue zeigt es "Fehler 0xd1: undefinierter Fehler in der Firmware oder im Treiber" oder manchmal kommt ein Meldung das die Bautrate nicht stimmt oder ein Interupt vorliegt.
Ich lade gerade den Treiber runter und werden den mal neu installieren, falls der Download denn heute noch ferig wird

Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?