Hallo,

Habe im Twincat PLC ein Programm zur Steuerung von Rolläden gemacht.
Nach dem einfügen des Programms im System Manager komme ich nun mit der Klemmenkonfiguration nicht mehr weiter.
Kann den BC 7300 nirgends auswählen, um dann die E/A Klemmen anzuhängen.
Benötigt man beim Stand Alone Einsatz eines BC überhaupt den Systemmanager?

mfg
Markus
 
Hallo Markus,

eigentlich brauchst Du für den BC7300 standalone doch nur das TwinCAT PLC Control für Dein Programm. Für die Klemmen wenn nötig die KS2000 Software.

Viele Grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo FX 64,

Danke für die schnelle Hilfe. Aber was meinst du mit "Für die Klemmen wenn nötig die KS2000 Software." ?
Oder kann man die Klemmen genau wie bei Wago I/O Pro in den Resourcen Verwalten?
Das Serielle Programmierkabel habe ich bei Beckhoff nur in Verbindung mit der KS2000 Software gefunden, gibts das alleine auch?
Bekomme mit dem Wago Programmierkabel keine Verbindung zustande.

Habe jetzt mal beim zuständigen Beckhoff ADM auch mal nach dem Preis für KS2000 nachgefragt.

mfg
Markus
 
WAGO-Kabel

Ich habe mal den Spannungpegel der WAGO-Pins gemenssen.
V24 (also +/+12V) sind das anscheinend nicht. Ob es TTL-Pegel ist weiss ich auch nicht.

Weiss das Jemand, und auch die Klemmenbelegung?
 
Hoffe, es hat mit dem Anhang geklappt, jedenfalls ist beim Beckhoff ein 232C drin.
Hab mal ein Starterset bei Beckhoff gekauft (BC9000), da war das Kabel mit dabei.

Georg
 

Anhänge

  • rs232.jpg
    rs232.jpg
    67,7 KB · Aufrufe: 72
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tschuldigung, hab vergessen dass ich auch ein Wago Kabel verwende, das müsste funktionieren (zur Not sag ich mal, der Wago Stecker lässt sich nicht öffnen, drum bin ich skeptisch und hab's sein lassen).
EA's wie in der Hilfe vorgesehen(definiert in Variablentabelle), komplizierter wird's nur bei Klemmen die mehrere Bytes belegen.
Bei Zielsystem(in Steuerungskonfiguration glaub ich) BC und RS232 wählen.
Georg
 
jetzt funzts

Hallo,

Danke für die Hilfe.
Kommunkation mit BC7300 funktioniert jetzt auch mit Wago Programmieradapter.
Modbus Wahlschalter am BC müssen auf 00 stehen, dann Spannungsreset und Baudrate bei den Kommunikationseinstellungen muss auf 19200 stehen.

Gruß
Markus
 