TIA Process Historian mit WinCC TIA Professional

Januar

Level-2
Beiträge
718
Reaktionspunkte
306
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,

ich habe eine Frage zum Thema Process Historian, die ich bisher nicht in den Handbüchern beantwortet bekommen habe.

In meiner Anlage läuft ein WinCC Professional (TIA, V19), zusätzlich läuft ein Process Historian, der sich wohl die Daten über OPCUA holt. Ich hab das System nicht aufgesetzt, nur die Betreuung von TIA-Seiten aus übernehme ich seit einem Jahr.

Der Kunde kam nun mit dem Wunsch an, dass weitere Daten auf dem PH archiviert werden sollen. Die Daten sind auch im Steuerungssystem vorhanden und werden auch schon im WinCC dargestellt. Die meisten dieser Parameter sind auch schon im WinCC geloggt und als "long-term relevant" markiert. Soweit ich das verstanden habe, sollten diese dann ja auch im Process Historian getrackt werden, richtig?
Im PH ist jedenfalls eine Verbindung zur Runtime vorhanden, die auch läuft und Daten stored.

Wenn ich jetzt zusätzliche Variablen im WinCC loggen lasse (Tag Logging), werden die auch automatisch vom PH mit archiviert? Ich habe bisher zumindest keine Konfigurationsmöglichkeit gefunden, wie ich dem PH sonst explizit sagen kann, welche Tags zu loggen sind.

Gruß, Januar
 
Richtig. Wenn Du Archivvariablen im TagLogging als „long-term relevant" Langzeitrelevant markierst werden diese auch im PH mit archiviert.
D.h. wenn der Kunde noch zusätzlich Variablem im PH Archivieren möchte musst Du diese im TagLogging aufnehmen und das Flag für“ long-term relevant“ setzen. Mehr must Du nicht machen.
Diese Funktion gibt es auch im WinCC V7/V8 dort heißt das Flag „Langzeitrelevant“

Langzeitrelevant bedeutet
Option aktiviert: Archivvariable wird vom Archivserver als "langzeitrelevant" betrachtet.

siehe
SIMATIC Process Historian 2024 SP2
3.3.2.6 Datenübertragung von PCS 7 OS-/WinCC-Station zum Process Historian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Kunde kam jetzt auf mich zu und fragte, wie die Daten aus dem Information Server exportiert werden könnten.

Ich habe die neuen Archive angelegt und auch als Langzeit-Relevant gekennzeichnet. Der Übersichtlichkeit habe ich einen Großteil der neuen Archivvariablen in einem neuen Variablenarchiv hinterlegt.

Eine Recherche mit KI sagte mir, dass ich den PH und/oder den IS erst noch synchronisieren müsste. Wenn das stimmt, wie geht das?
 
Schau Dir mal den folgenden Beitrag an
Erstellung von Berichtsvorlagen für den Information Server auf Datenbasis des Process Historian im WinCC- und PCS 7-Umfeld
 