Das passiert, wenn man auf DW0 (16Bit) aufaddiert und DBD0 (32Bit) ausliest.wenn ich den Zähler als DINT nutze zählt er wirr hoch also adiert nicht 1+1+1 sonder addiert 65536+65536......
Lade- und Transferoperationen werden VKE-unabhängig durchgeführt !Hallo nochmal,
auf den Zählbereich bezogen. ist nun alles i.o.
Nur habe ich jetzt das Problem das ich dauerhaft hochzähle!?
nicht nur wenn die Flanke kommt, sondern durchweg..... woran liegt das?
...
U DB53.dbx2,6
FP M0.0
L db53.dbd54
L1
+D
T db53.dbd54
U DB53.dbx2.6
FP M0.0
SPBN NoFl
L db53.dbd54
L L#1
+D
T db53.dbd54
NoFl: NOP 0