Profibus-Netz

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein ProfiBusNetz von ca. 20 seperaten C7-Stationen, da diese ja über PBus verbunden sind muß es doch möglich sein einzelene Merker unter den jeweiligen Stationen freizugeben.
zB. von Station 5 zu Station 13 M70.0 und von 13 zu 5 M70.1 .

mfg Martin
 
Nee nicht direkt.
Es geht nur über den Ein und Ausgangsbereich bzw. über die Periferie-
bereiche.
Diese SPS sen werden wie z.B. 315-2DP behandelt.

Z.B.
L PEW oder ew xy
T MW xy
 
Hallo,

Danke für die Bemühungen habe es selbst rausgefunden.
Da die Station noch über MPI verbunden sind kann man im NetPro
unter EXTRAS, Globaldaten definieren und somit Merker Wörter oder sonstwas:) unter den einzelnen Stationen kommunizieren lassen.

mfg Martin
 
Globaldaten werden nicht quittiert, können also auf der Strecke bleiben.
Mit bestimmten Systembausteinen kann dies aber vermieden werden.

BTW: Warum sind alle Stationen mit MPI und Profibus vernetzt, wenn kein Datenaustausch stattfindet?:confused:
 