Hallo zusammen
Bei einer 10-jährigen DP Anlage haben wir jetzt einzelne Profibus Teilnehmer Ausfälle.
Haben festgestellt, dass mehrere Signalpegel (Profitrace Balkendiagramm) gleichzeitig schwanken!
Zudem sind teilweise Reflexionen auf dem 1V Ruhepegel vorhanden.
2 DP Master (CPU, Panel)
23 Slave (ET200, SEW Movidrive)
1.5MBit/s
Warum schwanken mehrere Signalpegel gleichzeitig?
Wer hat eine Idee?
Danke.
Gruss Reini