Hallo

Ich plane hier gerade ein PROFINET-IO-System mit mehreren CPU's (S7-315). An jeder CPU hängen diverse Profinetteilnehmer.
Alle hängen am selben Profinet (über diverse Scalance X208).

Nun ist es so, daß in der HW-Config alle CPU's die Gerätenummer 0 haben und die weiteren Teilnehmer 1-.....
Geh ich richtig in der Annahme das das so eigentlich nicht korrekt ist? Wie soll da die Diagnose funktionieren?
Die Konsistenzprüfung meldet allerdings keine Fehler.
 
hat alles seine richtigkeit.
die Diagnose erfolgt immer nur in der Station selber und nicht stationsübergreifend.
Du kannst auch 50 CPU's im Projekt haben die alle lokal die gleiche I/O Adressen haben.
 