Step 7 Profinet-Kommunikation oder Ethernet-Kommunikation

Earny

Level-1
Beiträge
422
Reaktionspunkte
38
Hallo,

wie kann ich rausfinden, dass meine CPU314C 2PN/DP, die mit einer Ventilinsel mit Profinet-Anschluss verbunden ist, tatsächlich mit Profinet kommuniziert und nicht mit Standard-Ethernet. Bei der Applikation ist eine schnelle Reaktion gefordert.
Es scheint so zu sein, dass da nichts eingestellt werden muss. Profinet-IO ist wohl Standard.

Ich hatte auch mal ein TP177B über Ethernet mit der gleichen CPU verbunden. In diesem Fall dürfte wohl Standard-Ethernet laufen. Profinet macht bei Visualisierungen ja häufig keinen Sinn. Auch hier habe ich kein Menü gefunden, wo da was einzustellen wäre.
Vielleicht habe ich aber nicht lang genug gesucht.
 
Wenn der Ventilinsel in den HW Konfiguration als Device an den Profinet Strang zu finden ist, dann ist es 'echte' Profinet.
 
Die Ventilinsel hängt am "Ethernet - Profinet IO-System(100)" dran. Müsste dann also Profinet sein.

Besten Dank Jesper.
 
Du kannst Dir die Updatezeiten deiner PN-Teilnehmer anschauen, wenn du auf die Profinetschine in der HW-Config doppeltklickst. Vielleicht kannst du die Updatezeit ja verkürzen, um eine schnellere Reaktionzeit zu erzielen.
 