Hallo Leute!
Ich bin grad dabei eine PC-Station zu entwickeln. Die Idee ist eine echte SPS einfach durch einen PC zu ersetzen und dadurch Kosten zu sparen.
Ich benötige also am/im PC:
- SoftSPS (WinAC RTX)
- Schnittstellen zur Kommunikation (Ethernet, COM)
- eine Schnittstelle zur Peripherieanbindung ET200S (Profibus-CP)
Ist alles vorhanden und funktioniert auch soweit so gut. Ideal wäre jedoch wenn ich den Profibus-CP einsparen könnte.
Am PC sind ja schon 2 Ethernetschnittstellen onboard, warum die nicht beide nutzen????
Ich wollte die ET200S IM151-3 PN an eine der ETH-Schnittstellen koppeln, aber keine Chance. Es funktioniert einfach nicht. (IE-Allgemein-->Reiter PROFINET-->Häkchen rein bei PN-IO-Controller)
Aussage Siemens-Support: "WinAC ist nicht als PROFInet-Master ausgelegt."
Soll heißen, ich kann immer nur eine PC-Station als PN-Slave an einer echten CPU betreiben.
????? Ich komm echt nicht klar ?????
Hat jemand Erfahrungen mit WinAC 4.2 RTX und Profinet?
Kann das echt nicht glauben, dass Siemens dicht macht, wo andere das schon längst können. Oder sollen damit die guten alten Profibus-Geräte weiter gestützt werden....
Bye mclear
Ich bin grad dabei eine PC-Station zu entwickeln. Die Idee ist eine echte SPS einfach durch einen PC zu ersetzen und dadurch Kosten zu sparen.
Ich benötige also am/im PC:
- SoftSPS (WinAC RTX)
- Schnittstellen zur Kommunikation (Ethernet, COM)
- eine Schnittstelle zur Peripherieanbindung ET200S (Profibus-CP)
Ist alles vorhanden und funktioniert auch soweit so gut. Ideal wäre jedoch wenn ich den Profibus-CP einsparen könnte.
Am PC sind ja schon 2 Ethernetschnittstellen onboard, warum die nicht beide nutzen????
Ich wollte die ET200S IM151-3 PN an eine der ETH-Schnittstellen koppeln, aber keine Chance. Es funktioniert einfach nicht. (IE-Allgemein-->Reiter PROFINET-->Häkchen rein bei PN-IO-Controller)
Aussage Siemens-Support: "WinAC ist nicht als PROFInet-Master ausgelegt."
Soll heißen, ich kann immer nur eine PC-Station als PN-Slave an einer echten CPU betreiben.
????? Ich komm echt nicht klar ?????
Hat jemand Erfahrungen mit WinAC 4.2 RTX und Profinet?
Kann das echt nicht glauben, dass Siemens dicht macht, wo andere das schon längst können. Oder sollen damit die guten alten Profibus-Geräte weiter gestützt werden....
Bye mclear