Hallo,
auch hier hat mich RTFM und Tante Google nur bedingt weitergebracht.
Eine, ich nenne es mal, Leitwarte soll einen Not-Halt Knopf für eine zu überwachende Anlage die (samt Beckhoff-SPS) ein Stockwerk tiefer steht bekommen. An sich kein Problem, nur darf dahin keine Kupferleitung führen.
Die Idee ist jetzt, einen SIRIUS ACT mit PROFINET (3SU1400-1LL10-3BA1) einzusetzen und über einen "normalen" managebaren Switch (Als eigenes VLAN) auf Lichtwelle zu gehen und im Stockwerk tiefer an einem weiteren Switch und wieder auf Kupfer und dann an die Profinet-Klemme zu gehen.
Die Frage wäre jetzt, reichen für Profisafe via Profinet Klasse A Geräte aus oder muss zwingend was höheres genommen werden?