Die 0.6 Ohm ist ein Richtwert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Typ A = Massivdraht für feste Verlegung, gibt´s auch bei Helu unter Art. 800653 (PVC Mantel)
Typ B = Litzenleiter 7-drähtig für flexible Anwendung / gelegentliche Bewegung oder Vibrationen, Art. 800654 (PVC Mantel)
Typ C = Litzenleiter 7-drähtig, kürzer verseilt im Gesamtaufbau für Schleppkettenanwendung, Art. 800655 (PUR Mantel)
Typ R = Litzenleiter 19-drähtig, Aufbau für Torsion optimiert, Einsatz in der Robotik, Art. 11007800 (PUR Mantel)

Ob da Siemens 6XV... draufsteht oder PROFINET ist egal, da Siemens auch PROFINET ist.
 