El Cattivo
Level-2
- Beiträge
- 177
- Reaktionspunkte
- 11
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
das Ziel des Program_Alarm ist esdoch , Meldungen in wiederverwendbaren Bausteinen zu erzeugen.
Ich erstelle aktuell einen Funktionsbaustein (FB) zur Ansteuerung eines Motors. In diesem Baustein generiere ich die Meldung "Motorschutz ausgelöst".
Mein Problem: Wenn ich den Baustein mehrfach verwende, möchte ich nicht für alle Instanzen dieselbe Meldeklasse verwenden, da sich die Motoren an unterschiedlichen Orten in der Anlage befinden (z. B. OP10, OP20). Ich finde jedoch keine Möglichkeit, die Instanzen unterschiedlich zu parametrieren.
Wie setzt ihr das um?
das Ziel des Program_Alarm ist esdoch , Meldungen in wiederverwendbaren Bausteinen zu erzeugen.
Ich erstelle aktuell einen Funktionsbaustein (FB) zur Ansteuerung eines Motors. In diesem Baustein generiere ich die Meldung "Motorschutz ausgelöst".
Mein Problem: Wenn ich den Baustein mehrfach verwende, möchte ich nicht für alle Instanzen dieselbe Meldeklasse verwenden, da sich die Motoren an unterschiedlichen Orten in der Anlage befinden (z. B. OP10, OP20). Ich finde jedoch keine Möglichkeit, die Instanzen unterschiedlich zu parametrieren.
Wie setzt ihr das um?