Hallo,

bin Anfänger mit TwinCAT und habe eine entsprechende absolute Anfängerfrage:

Wenn ich ein Projekt auf eine andere SPS umziehen möchte, wie kann ich den EtherCAT-Koppler "aktualisieren"?
Wenn ich versuche, einfach die Konfiguration auf dem neuen IPC zu aktivieren, wird der Koppler nicht gefunden. Ich kann Scannen und bekommen einen neuen Koppler unter Devices angelegt, aber die Links der Variablen sind ja alle noch im "alten". Da gibt es doch sicher eine Möglichkeit, auf die neue Hardware umzusteigen ohne alle Links neu machen zu müssen?

Beim Koppler in der Devices Liste kann ich die NetID ändern, das wäre so meine Idee gewesen, aber ich weiß nicht wie ich die ID vom neuen herausfinde...

Danke!
 
1. Du musst mit dem Zielsystem verbunden sein.
2. Wähle das Gerät EtherCAT links im Projekt-Explorer aus
3. Gehe auf den Reiter Adapter
4. Klicke auf Suchen
5. Wähle den zutreffenden EtherCAT-Adapter des Masters aus.

Dann wird der Master die Geräte laut Konfiguration finden.
An dem Koppler musst Du nichts ändern, weil der bleibt ja der alte.
 
Ich häng mich hier mal ran...

Bisher habe ich es immer so gemacht wie @asci25 beschrieben hat.

Dabei habe ich in meinem GIT Standardprojekt einen Branch gemacht, die EtherCAT Adapter ausgetauscht und dann im Zweig weitergearbeitet und hin und her gemerged.

Das hat gepasst, da jede Maschine etwas anders war. Jetzt habe ich aber hier "Zwillinge" stehen die ich gerne in einem Projekt behandeln möchte. Was muss ich denn anpassen, damit ich nur die Verbindung ändern muss?
 