PSEN sl2 diagnose betrieb

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1745414069249.png

Dieser Modus ist gemeint..

Eigentlich würde es mit reichen wenn die Psen Lock 2 genau so reagieren wie Psen Lock.
Bei den alten war es so:
Tür gschlossen (nicht verriegelt)
Y32 = High
S11/S21 = Low
Tür geschlossen und verriegelt
Y32 = High
S11/S21 = High

bei den neuen ist es (bei mir zumindest) so:
Y32 = High
S11/S21 = High
Tür geschlossen und verriegelt
Y32 = High
S11/S21 = High

So kann, meiner Meinung nach nicht Sichergestellt werden, dass die Tür SICHER Verriegelt ist.
Denn wenn ein Drahtbruch am Kontakt Y1 vorliegt, habe ich keiner Verriegelung und bekomme es nicht mit.
Somit ist die Zuhaltung nicht gewährleistet.

Gruß
 
Hallo littlegerman,

kannst du verraten welchen PSEN sl2 du genau benutzt?

Das Safety Device Diagnostics (SDD) bezieht sich auf ein Modul welches zusätzlich benötigt wird:
SDD ES ETH

Die OSSD´s werden nur high wenn der PSEN sl2 verriegelt und damit zugehalten ist.

Grüße Customer Support
 
Hallo litlegerman,

die IM-Variante variert beim Verhalten der Ausgänge etwas im Vergleich zu den DM/DL oder GL Geräten.

Anbei ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Die Sicherheitszuhaltung dient der Überwachung der Türstellung einer beweglichen trennenden
Schutzeinrichtung. Optional kann eine Zuhaltung eingesetzt werden, die jedoch unabhängig
vom Zustand der Sicherheitsausgänge ist.
Das System dient nicht zur Realisierung einer Anwendung, in der Personenschutz erforderlich
ist.

Ebenso anbei die Links zu PSEN sl2-DM1/2/3-N switch und PSEN sl2-IM1/2/3-P.

https://www.pilz.com/download/open/PSEN_sl2-DM123-N_1005906-DE-03.pdf

https://www.pilz.com/download/open/PSEN_sl2-IM123-P_1005908-DE-04.pdf

In Kapitel 4 sind die Zeitdiagramme zu finden welchen das unterschiedliche Verhalten auch nochmals darstellen.


Grüße Customer Support
 