TIA PUT/GET von 1500er auf 400er mit CP443-1

mnuesser

Level-1
Beiträge
1.022
Reaktionspunkte
165
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

heute stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Ich habe eine neue Anlage hier, mit einer 1515F-2PN CPU,
den Doppelport habe ich intern für meinen Profibus gebraucht,
den Einzelport möchte ich für die Kommunikation zum Leitsystem gebrauchen.

Ich benutze Tia V16

Im Normalfall habe ich dazu halt nur in meiner 1500er den Put Baustein aufgerufen,
und dann über das Werkzeugkasten Symbol verschaltet.

1. Partner : Unbekannt
2. Meine Schnittstelle gewählt (X2)
3. Meine IP Kontrolliert : 10.11.0.201
4. Ziel IP eingegeben : 10.11.0.21
5. Verbindung angelegt
6. Aktiver Verbindungsaufbau aktiviert

Das ganze per Übersetzen der Hardware und Software, danach laden von Hardware und Software eingespielt.

Nun gehe ich Online und sehe, dass er mir keine Verbindung aufbaut.

Error ist True, Status ist 1.

Mein Ziel ist eine 417-4 CPU, mit 3x Ethernet CP443-1 CP
Bausteine sind alle in der CPU vorhanden, alles ist im RUN.

Wenn ich mich selber in das Netz hänge, kann ich sowohl meine CPU als auch die CP Pingen.
Irgendwie ist da der Wurm drin.

Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
 
Ist bei der 1500 er in der hardwarekonfig put und get freigegeben.?

Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
 
Zu einer S7-400 ist bei Partner-TSAP immer der Steckplatz der CPU anzugeben, egal ob beidseitig oder einseitig projektierte S7-Verbindung.
Da bei einer S7-400 die CPU meistens auf Steckplatz 3 sitzt, solltest Du mal den TSAP 03.03 versuchen, bzw. nachschauen, auf welchem Steckplatz Deine 417 CPU sitzt.

Harald
 
Ok,
jetzt haben schon viele das TSAP angebracht... aber wo kann man dass denn angeben?
Bei dem Standart Put/Get und der angelegten Verbindung sehe ich keine Möglichkeit das an zu geben.
 
VERDAMMTE HACKE!!!

:rolleyes:

Habs gefunden... tut mir leid dass ich euch damit belästigt habe :rolleyes:
Welcher Idiot versteckt denn bitte diese Verbindungsdetails,
wenn man angeblich alles am Baustein konfigurieren kann.

Das mit dem TSAP wird es sein... der ist falsch angegeben....

Vielen Dank Jungs & Mädels & Divers
 
Zurück
Oben