Hallo ,
habe ein Problem mit eine vorhandene Verbindung. Eine PLC13 (414-3DP) hatte vor mein Einsatz eine Verbindung zu eine CPU1214C.
Nach mein Einsatz eventuell* ( Montag erfolgreich in der PLC13 eine neue ISO-on-TCP zu Verbindung integriert zu eine neue Steuerung) und Erst 5 Tage später haben wir festgestellt das die Verbindung zu CPU1214C nicht geht.>
In der PLC 13 sind ich zwei Baustein Aufrufen SFB15 (PUT) und SFB14 (GET). da flackert gar nichts.
- es ist keine Verbindung projektiert in Net-Pro in der PLC 13
- in CPU1214C ist auch keine ( hier mit TIA V15)
die physikalischen Verbindungen sind gecheckt...
Ist es überhaupt möglich eine Put/Get Verbindung ohne eine "Verbindung" zu projektieren ? Wo ist die IP-Adresse definiert zu den IDs ?
Irgendwie fehlt mir auch nichts mehr ein ..
schon ausprobiert:
- PLC Neustart
- IDB neu generiert und neu reingeladen
- Meine Neue Verbindung rausgenommen aus Netpro und Übersetzt und neu geladen..
- Hardware komplett neu geladen
Und das Blöde ist das in TIA auf der Seite der CPU1214C nichts zu sehen ist.
Da gibt es einfach den Send/Recv DB, denn ich mühselig gefunden habe... sonst nichts.
hier der Ausdruck aus PLC13
CALL "SFB_PUT" , "DB_PUT"
REQ :="M_OS_1s"
ID :=W#16#10
DONE :="Status_Verbindung".DONE_UHT_SEND_5
ERROR :="Status_Verbindung".ERROR_UHT_SEND_5
STATUS:="Status_Verbindung".STATUS_UHT_SEND_5
ADDR_1:="Rec_Send_SigExHST_Homo".Send
ADDR_2:=
ADDR_3:=
ADDR_4:=
SD_1 :="Rec_Send_SigExHST_Homo".Send
SD_2 :=
SD_3 :=
SD_4 :=
CALL "SFB_GET" , "DB_GET"
REQ :="M_OS_1s"
ID :=W#16#11
NDR :="Status_Verbindung".NDR_UHT_RECEIVE_5
ERROR :="Status_Verbindung".ERROR_UHT_RECEIVE_5
STATUS:="Status_Verbindung".STATUS_UHT_RECEIVE_5
ADDR_1:="Rec_Send_SigExHST_Homo".Receive
ADDR_2:=
ADDR_3:=
ADDR_4:=
RD_1 :="Rec_Send_SigExHST_Homo".Receive
RD_2 :=
RD_3 :=
RD_4 :=
als Status bekomme ich die 1 und laut F1 Hilfe:
Kommunikationsprobleme, z. B.·
Verbindungsbeschreibung nicht geladen (lokal oder remote)· > vermute ich auch... !! Verbindungsbeschreibung = Verbindung in Netpro zu projektieren !
Verbindung unterbrochen (z.B. Kabel, CPU ausgeschaltet, CP in STOP)·
Verbindung zum Partner noch nicht aufgebaut·
FB ist auf einer S7-400-CPU nicht ablauffähig· zusätzlich S7-300:-
Maximale Anzahl paralleler Aufträge/Instanzen ist überschritten.
Aber da waren keine S7-Verbindungen projektiert vorher... Auch älter Projektstände gecheckt....
PUT und GET kann einseitig projektiert sein ?
Irgenwo muss doch die Verbindung auch aufgebaut sein erst ? ( ID10 und 11)
habe noch nie mit PUT und Get gearbeitet .
Gruß
Pramkies
habe ein Problem mit eine vorhandene Verbindung. Eine PLC13 (414-3DP) hatte vor mein Einsatz eine Verbindung zu eine CPU1214C.
Nach mein Einsatz eventuell* ( Montag erfolgreich in der PLC13 eine neue ISO-on-TCP zu Verbindung integriert zu eine neue Steuerung) und Erst 5 Tage später haben wir festgestellt das die Verbindung zu CPU1214C nicht geht.>
In der PLC 13 sind ich zwei Baustein Aufrufen SFB15 (PUT) und SFB14 (GET). da flackert gar nichts.
- es ist keine Verbindung projektiert in Net-Pro in der PLC 13
- in CPU1214C ist auch keine ( hier mit TIA V15)
die physikalischen Verbindungen sind gecheckt...
Ist es überhaupt möglich eine Put/Get Verbindung ohne eine "Verbindung" zu projektieren ? Wo ist die IP-Adresse definiert zu den IDs ?
Irgendwie fehlt mir auch nichts mehr ein ..
schon ausprobiert:
- PLC Neustart
- IDB neu generiert und neu reingeladen
- Meine Neue Verbindung rausgenommen aus Netpro und Übersetzt und neu geladen..
- Hardware komplett neu geladen
Und das Blöde ist das in TIA auf der Seite der CPU1214C nichts zu sehen ist.
Da gibt es einfach den Send/Recv DB, denn ich mühselig gefunden habe... sonst nichts.
hier der Ausdruck aus PLC13
CALL "SFB_PUT" , "DB_PUT"
REQ :="M_OS_1s"
ID :=W#16#10
DONE :="Status_Verbindung".DONE_UHT_SEND_5
ERROR :="Status_Verbindung".ERROR_UHT_SEND_5
STATUS:="Status_Verbindung".STATUS_UHT_SEND_5
ADDR_1:="Rec_Send_SigExHST_Homo".Send
ADDR_2:=
ADDR_3:=
ADDR_4:=
SD_1 :="Rec_Send_SigExHST_Homo".Send
SD_2 :=
SD_3 :=
SD_4 :=
CALL "SFB_GET" , "DB_GET"
REQ :="M_OS_1s"
ID :=W#16#11
NDR :="Status_Verbindung".NDR_UHT_RECEIVE_5
ERROR :="Status_Verbindung".ERROR_UHT_RECEIVE_5
STATUS:="Status_Verbindung".STATUS_UHT_RECEIVE_5
ADDR_1:="Rec_Send_SigExHST_Homo".Receive
ADDR_2:=
ADDR_3:=
ADDR_4:=
RD_1 :="Rec_Send_SigExHST_Homo".Receive
RD_2 :=
RD_3 :=
RD_4 :=
als Status bekomme ich die 1 und laut F1 Hilfe:
Kommunikationsprobleme, z. B.·
Verbindungsbeschreibung nicht geladen (lokal oder remote)· > vermute ich auch... !! Verbindungsbeschreibung = Verbindung in Netpro zu projektieren !
Verbindung unterbrochen (z.B. Kabel, CPU ausgeschaltet, CP in STOP)·
Verbindung zum Partner noch nicht aufgebaut·
FB ist auf einer S7-400-CPU nicht ablauffähig· zusätzlich S7-300:-
Maximale Anzahl paralleler Aufträge/Instanzen ist überschritten.
Aber da waren keine S7-Verbindungen projektiert vorher... Auch älter Projektstände gecheckt....
PUT und GET kann einseitig projektiert sein ?
Irgenwo muss doch die Verbindung auch aufgebaut sein erst ? ( ID10 und 11)
habe noch nie mit PUT und Get gearbeitet .
Gruß