Hallo,ja wie fange ich an?
Also wir kennen alle die DIN EN ISO 13849-1 und die zum PL gehörenden Parameter,die da sind Kategorie, MTTFd (B10d, B10), T10d, DCavg, CCF, Systematische Fehler, Software.
Jetzt kann man diese Parameter mit Standardbauteilen erfüllen oder mit Zertifizierten und/oder Baumustergeprüften System. Beispiel wie oben Schütze, also wir entwerfen eine SF mit den Aktoren Schütze diese sollen eine Energietrennung erreichen. Also müssen wir hier die Parameter Kategorie erfüllen und dann den entsprechenden MTTFd erreichen, da ein Schütz ein verschleißbehaftetes Bauteil ist muss man hier die Schalthaufigkeit pro Jahr schätzen, damit dann den MTTFd errechnen.
Wenn es dann eine mehrkanalige Struktur von Kategorie 2,3 oder 4 ist müssen wir den DC für jedes Bauteil ermitteln und dann den DCavg berechnen. Und eben so weiter bis man für die Struktur alle Parameter erfüllt hat.
Es gibt also Bauteile, Systeme die uns verschiedene Parameter schon vorgeben:
Schütze, Pneumatikventile : B10, B10d
Elektronik, Hydraulikventile: MTTFd
Zertifizierte und/oder Baumustergeprüfte: Kategorie, PL
Also je nach Bauteilen muss man mehr oder weniger Parameter selbst ermitteln.So jetzt zu dem Umrichter dieser hat eine integrierte zertifizierte und Baumustergeprüfte Sicherheitsfunktion, also hat der Hersteller alles schon ermittelt und gibt in seinen Unterlagen genau vor wie man dieses Ziel (Kategorie, PL) erreichen kann. Wenn dieser jetzt angibt Kategorie 3 PLd dann muss ich genau das was in dem Datenblatt und Betriebsanleitung steht umsetzen! Dann habe ich für dieses Bauteil alles richtig gemacht, aber bitte genau lesen und Zertifikat zu den Unterlagen.
Aber dieser Umrichter muss auch noch andere Richtlinien erfüllen z.B. EMV. Hier geht man genau so vor genaues umsetzen der Angaben.Auch wenn der Hersteller schreibt Kategorie 4 PLe, dann ist dies möglich aber nur unter Einhaltung der Angaben.
Anmerkung: oft steht da auch ein besonders Kabel vom Sicherheitsrelais zu den STO Eingängen geschirmt mit Erdung oder man schreibt nur in gemeinsamen Gehäusen nach DIN EN-60204-1 also Fehlerausschluss.