Moin zusammen,

ich hab eine sicherheitsgerichtete Abschaltung gemäß folgender Anleitung durchgeführt ( https://support.industry.siemens.co...dbaugruppen-realisiert-werden-?dti=0&lc=de-DE )

Jetzt möchte ich das ganze noch in Sistema bewerten, wie stell ich die Abschaltung der Standardbaugruppe in Sistema da? Oder Hört meine Abschaltkette bei dem Sicherheitsschaltgerät auf, welches die Spannung der Standardbaugruppe wegschaltet?

Ich hoffe meine Frage ist verständlich.

Gruß,
Sebastian
 
Oder Hört meine Abschaltkette bei dem Sicherheitsschaltgerät auf, welches die Spannung der Standardbaugruppe wegschaltet?
So, ja. Die Standardbaugruppe wird durch die Verdrahtung entsprechend der Beschreibung "rückwirkungsfrei" abgeschalten. Wäre sonst auch schwer, denn für die Standardbaugruppen gibt's ja in der Regel keine brauchbaren Werte.

Wichtig: Gilt so erst einmal nur für Siemens. Ist immer individuell zu prüfen (Murr hat z.B. auch ganz wenige Standard-Verteiler, die eine ähnliche Abschaltung erlauben)!
 