-> Hier kostenlos registrieren
Nachdem ich den ST-Code gesehen habe konnte ich mich erinnern, dass wir bei einem S7-Kurs eine Wendeschützschaltung in AWL programmiert hatten:
//Vorwahl links
U E_links
FP HM_links
S M_Vorwahl_links
R M_Vorwahl_rechts
//Vorwahl rechts
U E_rechts
FP HM_rechts
S M_Vorwahl_rechts
R M_Vorwahl_links
//STOP
UN E_Stop //Öffner
R M_Vorwahl_links
R M_Voreahl_rechts
//Linkslauf
U A_Motor_rechts
L S5T#10s
SA Auslaufzeit_rechts
//Rechslauf
U A_Motor_links
L S5T#10s
SA Auslaufzeit_links
//Ausgänge
U M_Vorwahl_links
UN Auslaufzeit_rechts
= Ausgang_links
U M_Vorwahl_rechts
UN Auslaufzeit_links
= Ausgang_rechts
Hoffe ich habe keine Abschreibfehler, sollte eigentlich funktionieren, zumindest hat es das 2002.
Ist es sinnvoll bei dieser Anwendung ST zu verwenden?
Georg
//Vorwahl links
U E_links
FP HM_links
S M_Vorwahl_links
R M_Vorwahl_rechts
//Vorwahl rechts
U E_rechts
FP HM_rechts
S M_Vorwahl_rechts
R M_Vorwahl_links
//STOP
UN E_Stop //Öffner
R M_Vorwahl_links
R M_Voreahl_rechts
//Linkslauf
U A_Motor_rechts
L S5T#10s
SA Auslaufzeit_rechts
//Rechslauf
U A_Motor_links
L S5T#10s
SA Auslaufzeit_links
//Ausgänge
U M_Vorwahl_links
UN Auslaufzeit_rechts
= Ausgang_links
U M_Vorwahl_rechts
UN Auslaufzeit_links
= Ausgang_rechts
Hoffe ich habe keine Abschreibfehler, sollte eigentlich funktionieren, zumindest hat es das 2002.
Ist es sinnvoll bei dieser Anwendung ST zu verwenden?
Georg
Zuletzt bearbeitet: