Oje,
jetzt sind wir wieder bei dem meiner Ansicht nach schwierigsten Problem der Regelungstechnik, nämlich den unterschiedlichsten Reglerstrukturen und den unterschiedlichsten Reglerparameterbezeichnungen. Da hab ich jetzt leider nich die Zeit Deine Überlegungen nachzuvollziehen.
Was ich mit meiner Posting in Thread 12 eigentlich wissen wollte ist, welche Reglerstruktur und welche Reglerparameterbezeichnungen implementiert sind. Da sich alle gängigen Verfahren zur Ermittlung der Reglerparameter eigentlich auf die rechte Struktur beziehen. Fatal wäre es, wenn die linke Struktur implementiert wäre, aber als Koeffizieten Kp, Tn, und Tv drin stehen. dann wird die Verwirrung komplett.
Die Antwort von Hartmut: "Programmiert ist der Baustein in AWL. P-, I- und D-Anteil werden seperat berechnet und Später zusammenaddiert" lässt nämlich genau diesen Schluss zu.
Deshalb würde der Regler trotzdem funktioniern, aber wenn dann die nach z.B. Ziegler/Nichols bestimmten Kp/Tn/Tv eingetragen werden kommt kein ordentliches Regelverhalten zustande, da ich die Werte ja noch umrechnen müsste.
also ich hoffe ihr klärt mich auf
cu, ducati
Karl, ich glaube im Thread 19 hast Du links und rechts verwechselt
Links: additiv
rechts seriell additiv
hast Du ja auch im Thread 16 richtig geschrieben
jetzt sind wir wieder bei dem meiner Ansicht nach schwierigsten Problem der Regelungstechnik, nämlich den unterschiedlichsten Reglerstrukturen und den unterschiedlichsten Reglerparameterbezeichnungen. Da hab ich jetzt leider nich die Zeit Deine Überlegungen nachzuvollziehen.
Was ich mit meiner Posting in Thread 12 eigentlich wissen wollte ist, welche Reglerstruktur und welche Reglerparameterbezeichnungen implementiert sind. Da sich alle gängigen Verfahren zur Ermittlung der Reglerparameter eigentlich auf die rechte Struktur beziehen. Fatal wäre es, wenn die linke Struktur implementiert wäre, aber als Koeffizieten Kp, Tn, und Tv drin stehen. dann wird die Verwirrung komplett.
Die Antwort von Hartmut: "Programmiert ist der Baustein in AWL. P-, I- und D-Anteil werden seperat berechnet und Später zusammenaddiert" lässt nämlich genau diesen Schluss zu.
Deshalb würde der Regler trotzdem funktioniern, aber wenn dann die nach z.B. Ziegler/Nichols bestimmten Kp/Tn/Tv eingetragen werden kommt kein ordentliches Regelverhalten zustande, da ich die Werte ja noch umrechnen müsste.
also ich hoffe ihr klärt mich auf

cu, ducati
Karl, ich glaube im Thread 19 hast Du links und rechts verwechselt
Links: additiv
rechts seriell additiv
hast Du ja auch im Thread 16 richtig geschrieben
Zuletzt bearbeitet: