Rockwell Studio 5000 / Factory Talk - Nach ändern des Computernamen geht nichts mehr

SK-Master

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
SOS!!

Habe an meinem Rechner den Computernamen geändert.

Jetzt läuft garnichts mehr. :-(

Weder Studio 5000 noch Faktory Talk.

Hat da jemand einen Tip?
 
47714 - FactoryTalk View v5.0 (CPR9): Changed name of computer after FactoryTalk View is installed?

1) Did you create a FactoryTalk user on your own or did you just use the defaults?

If answer is "No"
a) Change the computer name back to the original name.
b) Create a FactoryTalk admin account.
c) Change the computer name back to the new name you want to use.
d) Re-run the FactoryTalk configuration wizard (using the newly created FactoryTalk Admin account to log in).

If answer is "Yes"
Skip to step d) above.

Das habe ich in der Knowledgebase gefunden.
 