S120 mit BasicPosControl und Fahren zu Festanschlag über ConfigEPos Eingang.

Pikador

Level-2
Beiträge
270
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich benutze oft fahren zu Festanschlag über Verfahrsätze. Jetzt habe ich in der Doku gesehen (siehe Anhang), dass der Eingang "ConfigEPos" von der Siemens "BasicPosControl" Funktion, einen Bit für Fahren zu Festanschlag bei Tel. 111 hat. Ich habe es ausprobiert, aber was passiert? NIX.
Das Bit ist mit dem Bit 8 von Steuerwort 2 verknüpft. In dem Umrichter selbst ist das Bit aber überhaupt nicht weiter verbunden (Telegram 111). In der Doku zu STW2 steht, dass das Bit bei Tel. 111 nicht verbunden ist. Siehe Anhang.
Ist das wieder Spaß mit Siemens oder verstehe ich was falsch?
Gruß
 

Anhänge

  • config_word.png
    config_word.png
    69,3 KB · Aufrufe: 16
  • BasicPosControl_Doku.png
    BasicPosControl_Doku.png
    43,5 KB · Aufrufe: 15
Zurück
Oben