Hallo.

Ich suche wegen einer S5 115U eine Übersicht wie die Adressen vergeben werden.
 
Hallo,

lang, lang ist es her !!

Neben der CPU ist Steckplatz 0 mit den Byte 0 - 3.
Dann kommt Steckplatz 1 mit den Byte 4 - 7 usw.

Ich hoffe meine grauen Zellen haben das noch richtig drauf.

Gruß
INST
 
Hallo Anaconda,

leider ist es nicht ganz so einfach, wie Inst das geschrieben hat. Es gibt je nach eingesetzter
IM einmal feste Steckplatz-Adresszuweisungen und variable Steckplatz-Adresszuweisungen.
Diese gelten aber nur für Baugruppen in Blockbauform. Hast Du Baugruppen vom Typ 135U/155U
werden die Adressen direkt auf der Baugruppe eingestellt.

Hier noch das Handbuch zur 115U:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1085937

Grüße
Gebs
 