Step 5 S5 Programmierung 115U CPU 942

Bkos

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe hier einen einfachen Aufbau mit Netzteil, 115UCPU942,6es5 430-7la12 und 6ES5 441-7LA11.
Erste Frage wenn ich nur die CPU mit Netzteil betreibe und eine OB1 ohne weiteren Inhalt (nur BE)lade geht die CPU damit auf RUN?Bei mir tut sie es nicht auch nach urlöschen.

Zweite Frage auf dem Steckplatz 0 habe ich jetzt die Eingangskarte wie lautet die Adressierung für den Eingang Pin 3 ?? E 0.3 ????

ich möchte einfach nur zwei Eingange UND Verknüpfen und PIN 3 der Ausgabekarte setzen

Bedanke mich im vorab für jede Antwort
 
Warum einen OB1?
Die CPU geht auch ohne Baustein in run, zumindest meistens. ;-)
Welche Software verwendest du?
Ich würde das Stichwort USTACK in den Raum werfen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine urgelöschte CPU hat schon einen leeren OB1 - damit solltest du die CPU auf jeden Fall in RUN bekommen.
Geht das nicht hast du noch ein anderes Problem ... sagt dir die Diagnose irgend etwas dazu ?

Der von dir genannte Eingang hätte die Adresse E 0.0 (es ist der erste verfügbare Eingang der Karte)
Pin 3 der Ausgangskarte, die dann daneben säße, hätte dann die Adresse A4.0

Gruß
Larry
 
Hast du mal urgelöscht über die Schalter ??
Dann sollte die CPU wenn i.O auf jeden Fall erst mal in RUN gehen
 
Hast Du eine zweites Grundmodul zum Testen ? Wie ist Bezeichnung des Grundmoduls ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alle Achtung!!!!!! DAs wars die CPU geht in RUN

DANKE!!!

:D:D:D:D

eine Frage noch zu Adressierung die Eingangskarte in PLatz 0 PIN 3 der Karte ist 0.0 ?? Pin 3 der Ausgangskarte auf Steckplatz 1 ist 1.0???

DANKE
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok danke funktioniert trotzdem nicht!

auf Platz 0 die Eingangskarte
auf PLatz 1 die Ausgangskarte

U E 0.3
U E 0.4
= A 4.0

das ist meine ob1 funktioeniert aber nicht:confused::confused:

Wenn Sie mir da nochmal ein Tip spendieren könnten....
 
Liegt an den Karten 24V an bzw. Wie ist das Rack abgeschlossen? Mit Brückenstecker oder mit IM.
Bei letztem werden die Kartenadressen im IM eingestellt.

Gruß
Joe
 