Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Solax X3 Hybrid über Modbus auszulesen und ev. auch Befehle zu senden. Das Auslesen der Register dürfte zwar funktionieren aber die Werte die ich bekomme sind leider nicht brauchbar. Lt. Beschreibung sollten es Werte im UINT und INT Format sein. Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte das ich keine brauchbaren Werte erhalte?

Danke
 
Evtl. Bytes vertauscht ( S7 = Motorola Format, dein Umrichter evtl. Intel Format )...

Ansonsten, mal mehr Infos beisteuern. Was bedeutet nicht brauchbar. Was erwartest du für einen Wert und was kommt an?
 
Hab den Fehler gefunden.
Habe den Mode 103 eingestellt gehabt der aber Halteregister abfragt.
Beim Solax werden aber Wörter abgefragt > Mode 104.
Danke
 