TIA S7-1500 redundante CPU 1515 bleibt im Stop

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
640
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

in meiner Simulationsanlage ist eine redundante CPU (1515 2RN03 0AB0) drin. Also 2 CPUs. Funktionierte jetzt auch schon lange gut. Jetzt ein neues Projekt drauf und nur noch die Primäre CPU in RUN. Die Backup-CPU lässt sich nicht aus dem STOP in RUN schalten. Pairing ist erfolgrech und verbunden. Systemzusatnd ist nur RUN-SOLO. Beim Versuch in RUN zu schalten, macht die Backup eine Weile Synchup und geht danach in STOP. Werkseinstellung / Urlöschen bringt auch nichts. Jemand eine Idee?
 
Ja, das wars - der MRP-Ring beinhaltet hier eine Menge Teilnehmer und war an einer Stelle nicht geschlossen. Stand auch in der Diagnose. Das die Backup-CPU dann aber so ganz einfach kommentarlos einfach nicht in RUN will ist natürlich so ne Sache, wenn man das nicht weiß.
Jetzt gehts. Vielen Dank.
 
Zurück
Oben