Hallo,
für mein Verständnis heißt es das du pro Schnittstelle einen Adressraum von 6kByte hast und maximal 4 Schnittstellen.
Der SW Controller kann ja auf einem IPC mit PROFIBUS CP installier werden wodurch durchaus mehrere Interface zur Verfügung stehen.
Bei der ET200SP ist das ja begrenzt durch die HW Ausbau.
Update:
ist so wie ich vermutet habe.
Pro Schnittstelle sind nicht mehr als 8192 bytes projektierbar.
Überschreitest du dieses Mengengerüst indem du z.B. zuviele Devices bekommst du beim Übersetzen im TIA eine entsprechende Meldung.
Gruß
Christoph