Hallo zusammen,

wir verwenden einen SSI-Seilzugabsolutwertgeber von Sick am TM PosInput1.

Inbetriebnahme mit "Motion Control" als "SSI_Absolute_Encoder".

Mit dem Baustein "MC_Power" wird das Technologieobjekt freigebeben.
Referenziert mit dem Baustein "MC_Home" mit dem Modus "0" (Direktes Referenzieren (Absolut)).

Nach Referenzierung der Geber ist alles gut und plausible Werte werden an die Steuerung ausgegeben.

Nach Spannung Aus/Ein ist der Geber nicht mehr referenziert.

Wie kann das sein? Gibt es da irgendeinen Haken, den man noch aktivieren muss?
 
Hi...,
Ist das nicht die falsche Referenziermethode?

Du solltest eine "Geberjustage" durchführen (Mode 7)...

Dann bleibt der Geberwert inklusive der "Justageverschiebung" erhalten.
Auch bleibt der Geber dann referenziert.
 
Hi...,
Ist das nicht die falsche Referenziermethode?

Du solltest eine "Geberjustage" durchführen (Mode 7)...

Dann bleibt der Geberwert inklusive der "Justageverschiebung" erhalten.



Auch bleibt der Geber dann referenziert.


100 % ACK - siehe ONLINE- Hilfe