S7 200 (cpu 212) PC /PG Kabel

RMR

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

bin leider noch Anfänger in Sachen SPS. LOGO und VB etc passt ganz gut, aber die Welt der SPSn ist mir noch etwas fremd.
Habe hier eine S7-200 cpu212 (6es7 212-1BA00-0VB0)gefunden, welche reanimiert werden soll.
Bei Siemens habe ich mir das STEP7 lite gezogen. Stellt sich die Frage welches
Kabel ich vom PC zur SPS brauche. STEP7 bietet das ein MPI-protokol an. Im S7-200 Handbuch finde ich ein PPI-Protokol. Ja was denn nun? MPI scheint für mich das aktuelle Protokol zu sein. Ist da irgendwas kompatibel? Habe einige Kabelvarianten im Netz gefunden und bin nun völlig verwirrt. Könnte mir hier jemand einen Rat geben?

Wäre echt nett, Danke.

Grüße, RMR
 
Hallo!

Für die S7-200 brauchst du MicroWin, und ein PC/PPI Kabel.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für die S7-200 brauchst du MicroWin, und ein PC/PPI Kabel.

OK, d.h. Step 7 Lite geht nicht? Nicht abwärts kompatibel? Sage besser nicht, was ich gerade denke. :twisted:

LG, RMR

PS: Wenn mir jemand eine Version von Microwin verkaufen will, evtl auch ein PC Kabel, bitte per mail melden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erst mal.

Hi.

Erst mal danke für eure Antworten. Bin nur etwas grummelig was die kompatibilität von Step 7 angeht. Funktionen welche die 200er nicht bieten könnte man doch ausgrauen. Möchte auch nicht ewig viel Asche in eine
private Fortbildung investieren, zumal mein Arbeitgeber nicht wirklich spendabel ist.

LG, und happy programming, RMR
 
Hey!

knupp dir eins von den Adaptern (siehe unten) zusammen und los gehts!



zu s7 200: Ist noch ne "Altlast" da Siemens TI aufgekauft hat. Aber bei einfachen Programmen ist nicht wirklich viel Unterschied, man kommt verblüffend schnell damit zurecht
 

Anhänge

  • RS232-RS485_S7-200.pdf
    114,1 KB · Aufrufe: 190
  • RS485.BMP
    197,7 KB · Aufrufe: 185
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo RMR,

nachdem du ja anscheinend STEP7 als auch S7-300/400 kennst, vermute ich du kannst die auch programmieren!?!

Wenn ja, dann kannst du den gleichen PC mit gleicher Com-HW auch für S7-200 verwenden.

Hier die groben Unterschiede S7-200 zu S7-300/400:

AWL: zu beginn eines Netzwerks muß immer eine Anweisung stehen die mit L beginnt.

Was als Beispiel bei 300/400 funktioniert
U E0.0
= A0.0

sieht bei S7-200 so aus:
LD E0.0
= A0.0

Bit Setzen/Rücksetzen:
S7-200:
....
S M0.0,1
(Setze Bit ab Adresse M0.0 EIN bit) (Es können bis zu 255 Bit auf einmal gesetzt/rückgesetzt werden.

S7-200 hat nur einen OB und einen DB.

Addressierung des DB einer S7-200 immer DB1 und Versatz verwenden (wo Angabe erforderlich ist)

S7-200 kennt nur das S7 Format für Timer und Counter. Die meisten SW Packs die S7-300/400 können verwenden S5 Formate. (Lösung über den V-Speicher der S7-200 gehen).

Die anderen Unterschiede (techn. Daten, integrierte Technologiefunktionen, Speicher, usw) würden den Rahmen sprengen. Zumal du ja anscheinend eine sehr betagte CPU212 hast.

Wenn du zu deiner S7-200 noch Infos benötigst z.B: Handbuch, so schick mir ne Nachricht und ich werd mal sehen was ich davon noch finden kann.

Gruss

Helmut
 
SEHR interessant

Hallo RMR,


Wenn ja, dann kannst du den gleichen PC mit gleicher Com-HW auch für S7-200 verwenden.

ok, und dieses unterschiedliche Format (PPI /MPI) stört da nicht? Zumal STEP 7 PPI nicht anbietet.

Hier die groben Unterschiede S7-200 zu S7-300/400:

AWL: zu beginn eines Netzwerks muß immer eine Anweisung stehen die mit L beginnt.

Was als Beispiel bei 300/400 funktioniert
U E0.0
= A0.0

sieht bei S7-200 so aus:
LD E0.0
= A0.0
.....................usw.
Das sind die einzigen Unterschiede? Sehr interessant. Klingt für mich als hätte Siemens die 200er "abgeschrieben", denn eine Integration in STep 7
wäre somit eher wenig Aufwand. Wie auch immer ich werde mich damit herumschlagen und eine Lösung finden.

Wenn du zu deiner S7-200 noch Infos benötigst z.B: Handbuch, so schick mir ne Nachricht und ich werd mal sehen was ich davon noch finden kann.
Danke, schon bei Siemens von der HP gesaugt.


LG und Danke, RMR
 
Hallo RMR,

so einfach PPI in Step7 unterstützen ist das nicht.
Das Bit gedöns, was bei STEP7 in eine S7-300 tröpfelt ist nicht das gleiche, wie das, das von STEP7 MicroWIN in eine S7-200 tröpfelt.

Ich denke, daß dazu schon etwas mehr notwendig ist (Adressierung, Speicherhandling, OB's, DB's, SFC's, FB's, .... ). Wenn das so einfach wäre als aus 10.000m Flughöhe betrachtet, dann würde Siemens das schon machen und warscheinlich auch neben der S7-200 auch noch die LOGO! integrieren. Aber da scheint einiges dagegen zu sprechen.

Übrigens die verschiedenen Protokolle (PPI, MPI, Profibus) können so verschieden nicht sein, da die ja laut S7-200 HB gleichzeitig im gleichen Netz funktionieren (gleiche Baudraten vorausgesetzt). Übrigens kann mann die S7-200 auch mit MPI programmieren und ein Siemens CP (z.B. CP5611) unterstützt auch die drei Protokolle.

Gruss

Helmut
 
Keine Verbindung zur S7 200 (212) über CP5512

Hallo zusammen,
es wurde weiter oben erwähnt, dass eine Verbindung mit einem CP5512 (Notebook) zu einer S7 200 möglich ist.

Ich möchte mir kein extra Kabel kaufen und diese Verbindung nutzen.
Bekomme aber keine Verbindung zur CPU.:confused:

Kann mir da jemand helfen, ich bin am verzweifeln??

Folgende Infos:
Notebook:
Simatic NET Profibuskarte CP 5512 mit HW Adapter.
In der Systemsteuerung in der PG/PC Schnittstelleneinstellung habe ich CP5512(PPI) eingestellt.
In den Eigenschaften Adresse 0, Haken Multimaster Netzwerk (Grau)
Übertragung 9,6 kbit/s (hab alles andere schon getestet)
Höchste Teilnehmeradresse 126

Software:
S7 Mico/Win V4.0.2.29

CPU:
S7 200 cpu 212 E-Stand 03

Ich kann mit meiner Hardware ohne Probleme eine MPI-Verbindung zu einer 300/400 CPU aufnehmen.

Gruß
Chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Standgas,

1. Versuch
Du kannst, wenn du die Kommunikation anschaust
(hab grad leider kein Microwin da, sonst würd ich dir einen
Screenshot machen), dir die Schnittstellenadresse anzeigen
lassen (Standart glaub auf 2).
Evtl. wurde da eine andere eingestellt.

2. Versuch
Schnittstellengeschwindigkeit ändern
(hast du glaub aber schon Probiert, oder?)

3. Versuch
Es gibt die Möglichkeit, die Schnittstelle "Benutzerdefiniert"
zu Konfigurieren. D.h. man kann z.B. wenn ein Pc angeschlossen ist
dem Pc Daten schicken, ...
Diese Schnittstelle ist in "STOP" nicht mehr aktiv.

Viel Erfolg MeTh.
 
Hallo MeTh,
#1
Normalerweise sollte ja 0 für Lokal eingestellt sein.
Ich habe im Adressfeld Lokal und Entfernt schon jeweils die Nummern 0-5 durchprobiert. Leider alles ohne Erfolg.

#2
Die Schnittstellengeschwindigkeit von den möglichen Einstellungen 9,6, 19,2, 187,5 kbit/s habe ich auch schon ohne Erfolg probiert.

#3
Über eine "Benutzerdefinierte" Schnittstelle konnte ich leider nichts finden.

Viele Grüße
 
Hallo,

die Benutzerdefinierte Schnittstelle läßt sich über SMB30 (Port 1)
und SMB130 (Port 2 falls vorhanden) Parametrieren.

Meistens wird die Schnittstelle so Programmiert, dass man sie mit dem Run/Term/Stop Schalter ein und ausschalten kann.
Wenn die CPU auf Stop steht ist die Schnittstelle aber auf jeden fall aus.

Also würde ich als erstes die CPU mit dem Schalter in Stop versetzten.

Wenn du Step 7 hast starte den Simatic Manager (hab mich nicht verschrieben, also nicht Microwin starten).
Dann gehst du auf PC/PG Schnittstelle einstellen und schaltest um auf
PPI. Dann gehst du auf "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" und quititerst die Meldungen, dass es mit Step 7 eigentlich nicht geht.

Wenn du dann einen "MPI Teilnehmer" erreichst, hast du quasi schon fast gewonnen.

Einfach doppelt auf den Teilnehmer klicken. Es kommt dann eine Anfrage, ob du Microwin Starten willst. Auf Ja klicken und das Projekt wird dir automatisch runtergeladen.
Wenn nicht kannst du noch mit der Geschwindigkeit rumspielen.
Wenn es dann auch nicht geht, ...
... hab ich auch keine Idee mehr.

Der Umweg über Simatic Manager hat mir mal ein Vertreter von einem Schnittstellenkonverter vorgeschlagen, der sonst keine Verbindung aufbaut.

Hoffe es hilft dir weiter.

LG MeTh.
 
Zurück
Oben