-> Hier kostenlos registrieren
So, besten Dank euch allen für eure Unterstützung und Anregungen.
Firmware-Update auf die aktuelle FW 2.8.6 wurde durchgeführt, war auch nicht das Problem. CPU, nach wie vor, im STOP.
Hatte von Siemens noch einen Link mit ToDo-Liste bekommen:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/18381922
Bedeute also im Umkehrschluss: nicht alle Baugruppen benötigen alle Pinne? Nach der ursprünglich steckenden Ana-In-Baugruppe (auch nach der Problem-Baugruppe) kamen ja noch zwei weitere gesteckte Baugruppen.
Firmware-Update auf die aktuelle FW 2.8.6 wurde durchgeführt, war auch nicht das Problem. CPU, nach wie vor, im STOP.
Hatte von Siemens noch einen Link mit ToDo-Liste bekommen:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/18381922
- Überwachungszeit für Parameterübertragung bei Anlauf war auch nicht das Problem.
- Pinne vom Rückwandbus am CP kontrolliert, ok.
- Fehlende Rückwand-Verbinder konnten an dieser Stelle ja ausgeschlossen werden, es steckte ja vorher eine andere Baugruppe. Spaßeshalber wollte ich die beiden Verbinder aber trotzdem mal tauschen. Dafür natürlich die 32DO-Baugruppe daneben ebenfalls demontiert. Irgendwie fühlte sich das Draufstecken des Rückwandverbinders schon komisch an und irgendwie ließ der sich auch nicht ganz plan aufstecken.
Also hier auch mal einen Blick auf die Pinne geworfen:
- Pin wieder gefühlvoll gerade gebogen, wieder jetzt lässt sich der Rückwandverbinder auch ordentlich stecken. Alles wieder zusammengebaut und siehe da:
Bedeute also im Umkehrschluss: nicht alle Baugruppen benötigen alle Pinne? Nach der ursprünglich steckenden Ana-In-Baugruppe (auch nach der Problem-Baugruppe) kamen ja noch zwei weitere gesteckte Baugruppen.