Hallo Kollegen,
Zur geschichte wir haben eine Absaugung die an unser Leitsystem angebunden werden sollte dazu muss wegen Speichermangel die CPU getauscht werden es wurde dabei eine alte 315 2DP durch eine aktuelle und Nagelneue 317F 2 DP getauscht
Zur geschichte wir haben eine Absaugung die an unser Leitsystem angebunden werden sollte dazu muss wegen Speichermangel die CPU getauscht werden es wurde dabei eine alte 315 2DP durch eine aktuelle und Nagelneue 317F 2 DP getauscht
6ES7317-6FF04-0AB0.
Die SPS Zykluszeit ist jetzt von ca. 20ms auf 1ms gegangen.
Leider habe ich jetzt folgendes Problem es flackert hochsporadisch ca. 3mal in 24 Stunden ein Eingang auf der 1. im Rack gesteckten Eingangsbaugruppe mit der Bestellnummer 6ES7321-1BL00-0AA0. es ist um genau zu sein der E1.7 bei Start der Adressen bei 0. Das Flackern ist so kurz das es mit den SPS Analyser ohne Zyklus genaue Erfassung nicht erkennbar ist (es liegt wirklich nur ein 1 Zyklus ein 1 Signal an). Habe die Eingangskarte bereits getauscht ohne Erfolg habe die Masseverbindung der Karte geprüft IO.
Habe die Kommunikationsbelegung geprüft --> nichts Unbekanntes.
Habe versuchsweise den Eingang auf Masse gelegt --> bringt nichts.
Habe den Zähler ganz oben im OB 1 Plaziert um eine evtl. Beschreibung im OB Ablauf auszuschließen.
Mit freundlichen Grüßen TIA
Die SPS Zykluszeit ist jetzt von ca. 20ms auf 1ms gegangen.
Leider habe ich jetzt folgendes Problem es flackert hochsporadisch ca. 3mal in 24 Stunden ein Eingang auf der 1. im Rack gesteckten Eingangsbaugruppe mit der Bestellnummer 6ES7321-1BL00-0AA0. es ist um genau zu sein der E1.7 bei Start der Adressen bei 0. Das Flackern ist so kurz das es mit den SPS Analyser ohne Zyklus genaue Erfassung nicht erkennbar ist (es liegt wirklich nur ein 1 Zyklus ein 1 Signal an). Habe die Eingangskarte bereits getauscht ohne Erfolg habe die Masseverbindung der Karte geprüft IO.
Habe die Kommunikationsbelegung geprüft --> nichts Unbekanntes.
Habe versuchsweise den Eingang auf Masse gelegt --> bringt nichts.
Habe den Zähler ganz oben im OB 1 Plaziert um eine evtl. Beschreibung im OB Ablauf auszuschließen.
Mit freundlichen Grüßen TIA