halli hallo:wink:

ich habe ne normale Einzylindersteuerung programmiert....Zylinder fährt ein und aus.Nun wollte ich eine Zählerfunktion einfügen so das der Zylinder wenn er ausfährt zbsp. 3mal ein und ausfährt .
kann mir jemand bitte erklären wie es sich mit dieser Zählerfunktion in Graphformat verhält???

wäre nett!
 
Du kannst in einer Graph-Aktion das Ereignis S1 programmieren
mit CU Z 1 zählt der Zähler 1 dann um 1 hoch, wenn der Schritt aktiv wird
 
Trage doch mal S1 CU ein und berichte was passiert
Code:
________________
|S1 CU | Z1    |
----------------



alles klar habs jetzt hingekricht^^
man muss bei Ereignis:s1
und bei Operation:CU
eintagen!!!
hättest dit so geschrieben wärt leichter für mich zu verstehen
aber egal haupsache klappt
dickes danke
 
Graph und Counter

Hi,
da ich immer wieder Zählprobleme mit
" CU Z1", also mit normalen Zählern, in GRAPH Schrittketten hatte, verwende ich Integervariablen, die in der Schrittinitialisierung hochgezählt werden(Zaehl_Var1 := Zaehl_Var1 + 1); die vergleiche ich dann. Das geht super.