Hallo Zusammen,
ich versuche gerade bei einen G120C einen Safety Abnahemtest mit Startdrive Advanced zu machen (in TIA V17).
Der Test für STO funktioniert einwandfrei, bei dem Test für "Teststopp" allerdings bekomme ich immer nur die Meldung "Der Test ist fehlgeschlagen, der Teststopp wurde nicht durchgeführt" (siehe Screenshot im Anhang). Die Leuchte für "STO aktiv" wird aber aktiviert und auch die Restzeit bis Teststopp wird richtig zurückgesetzt. Die Funktion wird also richtig ausgeführt.
Ich habe auch schon alle möglichen Kombinationen an Antriebskonfigurationen probiert:
- nur STO entriegelt
- Antrieb Bereit aber nicht eingeschaltet
- Antrieb Eingeschaltet aber Drehzahl 0 (so wie es in der Betriebsanleitung steht)
- Antrieb Eingeschaltet und Drehend
der Fehler ist immer der selbe.
Im Projekt ist der Antrieb online grün markiert. Alle Parameter sind RAM nach ROM kopiert und ins Projekt zurückgeladen.
ich versuche gerade bei einen G120C einen Safety Abnahemtest mit Startdrive Advanced zu machen (in TIA V17).
Der Test für STO funktioniert einwandfrei, bei dem Test für "Teststopp" allerdings bekomme ich immer nur die Meldung "Der Test ist fehlgeschlagen, der Teststopp wurde nicht durchgeführt" (siehe Screenshot im Anhang). Die Leuchte für "STO aktiv" wird aber aktiviert und auch die Restzeit bis Teststopp wird richtig zurückgesetzt. Die Funktion wird also richtig ausgeführt.
Ich habe auch schon alle möglichen Kombinationen an Antriebskonfigurationen probiert:
- nur STO entriegelt
- Antrieb Bereit aber nicht eingeschaltet
- Antrieb Eingeschaltet aber Drehzahl 0 (so wie es in der Betriebsanleitung steht)
- Antrieb Eingeschaltet und Drehend
der Fehler ist immer der selbe.
Im Projekt ist der Antrieb online grün markiert. Alle Parameter sind RAM nach ROM kopiert und ins Projekt zurückgeladen.