Hallo,
für eine Anwendung an einer älteren Anlage benötige ich zwei schnelle PID Regler. Zwei getrennte Regelkreise, die auf nur einen Ausgang wirken. Die Regelkreise sollen nacheinander funktionieren. Der 1. Regelkreis ist etwas kritischer als der 2.
Funktionsweise: Im 1. Regelkreis befindet sich ein Sensor, über den eine Durchflussmenge (Luft) geregelt werden soll. Nachden nun eine bestimmte Menge Luft in ein Kunststoff-Vorförmling geströmt ist, soll der 2. Regelkreis aktiviert werden, der dann den Druck über einen 2. Sensor im gleichen Behälter ausregelt. Ich habe schon viel von der VIPA gehört und spiele mit dem Gedanken, sie dafür zu verwenden, weil sie mich interessiert. Oder gibt es eine andere, bessere Lösung für diese Anwendung?
Vielen Dank
Oli
Es gibt keinen bestimmten Grund für eine VIPA, dachte nur, es wäre eine Möglichkeit, da ich hin und wieder S7 programmiere. Wie gesagt, bin auch über andere Vorschläge dankbar.
Haben das die VIPA nicht auch???Alle 300er Siemens - SPSe haben entweder in den Systembausteinen schon PID - Regler, oder man kann die Regler - FB aus der Bibliothek laden. Also Grundsätzlich sind PID Regler mit Abtastzeiten ab ca. 10ms kein Problem. Und das ist für viele Anwendungen schnell genug. (Zur Not gehts auch schneller)
gibt es für die vipa auch fertige PID Regler Bausteine, die genauso schnell sind? Oder empfiehlst Du mir generell z.B. eine 315?
Mich würde es deshalb schon sehr stark interessieren welche Baugruppen den diesen Ärger ausgelöst haben!?
Mit freundlichen Grüßen
auch der speicher, ist ja ca. 10 mal so groß wie bei einer preislich vergleichbaren siemens cpu!
@Unregistrierter gast
Aktuelle Sachen:
Und zum Thema Programmspeicher lässt sich sagen, dass SIEMENS nicht umsonst seine Speicher ständig nach oben korrigiert (aber im 300er Bereich immer noch deutlich unter den VIPA-Speicherbereichen liegt). Vor allem Anwender die mit SCL arbeiten erreichen sehr schnell die Grenze des Speichers.
...
Und unter dem Strich ist das Ziel für uns die Latte für SPSen höher zu legen!
Mit freundlichen Grüßen
einfach einen Busverbinder halbieren, mit 2 Telefonleitungen verlängern (einfach eins zu eins) und in der nächsten reihe weitermachen... funktinoniert, ich habs probiert.