WinCC ScreenSaver Blank Screen Comfort Panel TP1900

onename

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag

Ich habe folgendes Problem:
Habe zwei TP1900 Comfort Panels (6AV2 124-0UC02-0AX0 mit V13.0.1.0)
Wenn ich im Control Panel unter ScreenSaver den Bildschirm nach X Minuten komplett ausschalten will (Blank Screen, black display), wird der Bildschirm auch dunkel.
Allerdings kann ich ihn anschliessend nicht mehr aufwecken. Im Hintergrund höre ich, dass das Tippen auf den Bildschirm durch die Töne noch erkannt wird.
Es hilf dann nur ein Neustart durch das Trennen der Spannungsversorgung des Panels.
Hab schon auf Version 12.0.0.0 und V13.0.0.0 gedowngradet. Da ist das gleiche Problem.

Tia V13 SP2
WinCC Advanced V13 SP2

Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt?

Danke für eure Hilfe

Grüsse onename
 
Hallo zusammen

Kurze Rückmeldung zu diesem Problem, falls jemand mal das gleiche Problem hat:
Anscheinend wurde fertigungsbedingten Änderung vorgenommen, dabei wurde auch das Display gewechselt. Siemens-Hardwareentwicklung sucht nach einer Lösung, das soll kein Einzelfall sein mit den TP1900.

Grüsse

onename
 