Hallo Zusammen,
ich habe eine Anlage mit 2 PLC-Steuerungen (Siemens 1500er Serie, beides Safety-SPS). PLC 1 steuert den Großteil der Anlage während PLC 2 lediglich eine Schweiß-Applikation steuert. An der Anlage befinden sich mehrere NOT-AUS Schalter welche auf fehlersichere Eingänge der PLC-1 gehen.
Der Hersteller der Schweiß-Applikation verlangt eine Übergabe der Sicherheitsfunktion über eine Anschlussklemme (kein PROFISafe) und hat 2 Anschlüsse für einen 2-kanaligen NOT-AUS.
Die Überlegung war jetzt, beide Kanäle über normale Relais-Kontakte der PLC 1 zu schalten. Damit wäre sicher gestellt, dass alle NOT-AUS Schalter sicher verarbeitet werden. Wir sind uns lediglich unsicher ob die normalen Relais-Kontakte ausreichend sind oder fehlersichere Kontakte benötigt werden.
Ich persöhnlich sehe keinen Bedarf an fehlersicheren Relais-Kontakten. Ein Verkleben beider Kontakte gleichzeitig ist sehr unwahrscheinlich und beide Kanäle werden von einer Sicherheitssteuerung überwacht.
Wie seht Ihr das?
ich habe eine Anlage mit 2 PLC-Steuerungen (Siemens 1500er Serie, beides Safety-SPS). PLC 1 steuert den Großteil der Anlage während PLC 2 lediglich eine Schweiß-Applikation steuert. An der Anlage befinden sich mehrere NOT-AUS Schalter welche auf fehlersichere Eingänge der PLC-1 gehen.
Der Hersteller der Schweiß-Applikation verlangt eine Übergabe der Sicherheitsfunktion über eine Anschlussklemme (kein PROFISafe) und hat 2 Anschlüsse für einen 2-kanaligen NOT-AUS.
Die Überlegung war jetzt, beide Kanäle über normale Relais-Kontakte der PLC 1 zu schalten. Damit wäre sicher gestellt, dass alle NOT-AUS Schalter sicher verarbeitet werden. Wir sind uns lediglich unsicher ob die normalen Relais-Kontakte ausreichend sind oder fehlersichere Kontakte benötigt werden.
Ich persöhnlich sehe keinen Bedarf an fehlersicheren Relais-Kontakten. Ein Verkleben beider Kontakte gleichzeitig ist sehr unwahrscheinlich und beide Kanäle werden von einer Sicherheitssteuerung überwacht.
Wie seht Ihr das?