Hallo, ich möchte nachfolgend angehängte (pdf- Datei) elektronische Sicherung in meinem Schaltschrank einsetzten. Hiermit wird der Sekundärabgang meines 24V DC Netzteils überwacht.
Das 24V DC Netzteil ist sekundärseitig schon mit seinem Minus Ausgang mit der Erde verbunden.

Der Ausgang 6 des Kommunikationssteckers der elektronischen Sicherung meldet eine "Ausgelöst Meldung", diesen möchte ich auf meinen SPS Eingang legen.

In Bezug auf den Kommunikationsstecker und meine Ansteuerung habe ich folgende Frage zur Aussage 7.2.3 Masseverbindung in der angehängten Anleitung:

Wann wird diese Masseverbindung in Bezug auf Verwendung des Kommunikationssteckers verwendet?

Vielen Dank.
 

Anhänge

  • eaton-pxs24-manual-mn019003de-de-de.pdf
    1 MB · Aufrufe: 45
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dere Hinweis bezieht sich darauf, dass für die Verbindung mit z.B. einem anderen Schaltschrank diese "Kommunikationsmasse" nicht die einzige Potentialausgleichsverbindung sein darf.
Ist so ähnlich, wie mit gebäudeweiten LAN-Kabel und deren Schirmen.
 