-> Hier kostenlos registrieren
Ich nutze zu meiner Licht- und Rollladensteuerung daheim je eine Siemens Logo 230RC SPS 6ED1 052-1FB00-0BA6
Diejenige, welche ich seit 2009 für die Lichtsteuerung nutze, hat ein Problem. In kürzester Zeit sind nun 3 der 4 Ausgänge auf der Logo und einer auf dem Erweiterungsmodul DM16 6ED1 055-1FB10-0BA0 verklebt und schalten nicht mehr aus (auch nicht bei STOP oder Neuübertragung des Programms) Und das obwohl ich mittlerweile zu 100% LED Leuchtmittel einsetze (max. 10x 4W in einem Raum)
Vermutlich handelt es sich bei den verbauten Relais laut Internet um
24V SCHRACK Relais und zwar V23061-A1007-A302
Deshalb meine Fragen:
Wo bekomme ich günstig Ersatzrelais, welche ich dann selbst tauschen könnte?
Wie kann ich verhindern, daß zukünftig die Relais wieder verkleben? (RC Glieder parallel zum Kontakt? Freilaufdioden?)
Trotz alledem bin ich erstaunt, daß bei ca. 40W und ca. 170mA die Kontakte verkleben. Kann mir das jemand erklären?
Diejenige, welche ich seit 2009 für die Lichtsteuerung nutze, hat ein Problem. In kürzester Zeit sind nun 3 der 4 Ausgänge auf der Logo und einer auf dem Erweiterungsmodul DM16 6ED1 055-1FB10-0BA0 verklebt und schalten nicht mehr aus (auch nicht bei STOP oder Neuübertragung des Programms) Und das obwohl ich mittlerweile zu 100% LED Leuchtmittel einsetze (max. 10x 4W in einem Raum)
Vermutlich handelt es sich bei den verbauten Relais laut Internet um
24V SCHRACK Relais und zwar V23061-A1007-A302
Deshalb meine Fragen:
Wo bekomme ich günstig Ersatzrelais, welche ich dann selbst tauschen könnte?
Wie kann ich verhindern, daß zukünftig die Relais wieder verkleben? (RC Glieder parallel zum Kontakt? Freilaufdioden?)
Trotz alledem bin ich erstaunt, daß bei ca. 40W und ca. 170mA die Kontakte verkleben. Kann mir das jemand erklären?