Eine gute Lösung gibt es nicht, da du als User nicht selber auf die eigene Uhrzeit der Logo zugreifen kannst.
Dies lässt Siemens leider nicht zu. Das geht nur über den oben genannten Fall.
Die Speicherzellen für Uhrzeit und Datum im VM-Speicher liegen außerhalb des für User zugängigen Bereichs.
Der für den User für das Programm nutzbare Bereich in der Logo liegt von VB0 bis VB850.
Uhrzeit und Datum belegen aber den Bereich von VB985 bis VB990 sowie VB998.
Das Unverständliche dabei: Per Remote-Zugriff von externen Geräten (andere Logo, S7, Simatic HMI, etc.) kann man Uhrzeit und Datum nicht nur auslesen, sondern auch beschreiben.
Du kannst dir eine eigene "Uhr", welche du täglich um Mitternacht neu startest, erstellen. Nachteil dabei: Geht die Logo mal in STOP und wird anschließend wieder gestartet, stimmt diese Uhrzeit nicht mehr.