TIA Siemens Logo Störmeldungen auf Word wandeln

Siemani

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Ich möchte von einer Logo 8.3 meine Störbits in der HMI anzeigen lassen.
Visu ist mit TIA V17 erstellt worden.

Da für die HMI Meldungen ein Word benötigt wird, suche ich nach einer Lösung meine Bits in der LOGO zusammen fassen zu können und diese dann als Word über Netzwerk an die HMI weiterzugeben.

Gibts dazu UDF´s ?
Oder kann mir jemand verraten wie man dass umsetzt ?

Liebe Grüße
 
Dazu brauchst Du keine UDF.

Übergib einfach Dein jeweiliges Bit mittels Netzwerkausgang auf ein Bit des VM-Bereichs und lies mit dem HMI das zugehörige WORD:

1671552239056.png
Hier im Beispiel also das VW0 für die Bits V0.0 - V1.7
 