Siemens Logo!

msbes

Level-1
Beiträge
60
Reaktionspunkte
0
Hallo,

folgendes Problem oder Frage!

Analoger Ausgang Logo!

im Programm habe ich nur die Möglichkeit mit einer Rampe auf max 20.000 zu kommen. Ist das dann auch 10V?

Gruß
 
Nein.

Ein 0-10V Ausgang kann nur mit den Analog-Werten 0 (=0,00V) bis 1000 (=10,00V) eingestellt werden. Alles andere muss dann über Skalierungen angepaßt werden.


PS: Um das noch mal zu präzisieren: Der Analogausgang kann generell nur mit den Werten 0 bis 1000 eingestellt werden, egal ob er als 0 - 10V oder als 4 - 20mA eingestellt ist.
Ein Klick auf die Hilfe des Analogausgangs gibt darüber Auskunft. ;)
 