Hallo ,

ich habe eine Logo8 mit Analogmodul AM2 für 4...20mA Sensoren.
An der AM2 habe ich wie folgt einen Drucksensor (DT1-I/06/01) angeschlossen .

logo_2-draht_sensor.gif
Ist das so richtig?
Der Sensor liegt jetzt auf der I1 der AM2 und ich bin mir nicht sicher, wie ich den in Programm richtig anspreche.
Ist der Block AI1 richtig und muss ich hier unter Blockeigenschaften für AI1 noch was einstellen?
aaaa.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Analog-Eingänge werden vom Basismodul beginnend zu den Zusatzmodulen hin durchgezählt.
Wenn das Basismodul Analogeingänge besitzt (nur die 12/24Vdc-Varianten), kann man bei dessen Einstellungen auswählen, ob davon 0, 2 (= Standard) oder 4 Eingänge aktiv sein sollen.
Dementsprechend hat der 1. Analoeingang des 1. Zusatzmoduls AM2 dann die Nummer AI1, AI3 oder AI5.


PS:
Laut Deinem Screenshot sind 4AIs am Basismodul aktiviert, also wäre es AI5.
Die oberen Einstellungen sind für AQs.
 