Sonstiges Siemens Panel TP277 mit PG verbinden

Supporter24

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte gerne ein TP277 über ProSave mit einem Rechner verbinden.
Panel ausgewählt, Verbindung über Ethernet, IP des PG eingegeben. Verbindung kann nicht hergestellt werden.
Muss ich am PG irgendwas bei TCP/IP einstellen?

Viele Grüße
 
Geht denn PING vom PG zum TP277? Die IP-Adresse des PG muß zur IP-Adresse des TP277 "passen", d.h. im Rahmen der Subnetzmaske im selben IP-Subnetz wie das TP277 liegen. Am besten dem PG per Hand eine passende feste IP-Adresse zuweisen.

Harald
 
PC/PG Schnittstelle einstellen nicht vergessen ( Systemsteuerung ). Unter W10 heißt der Reiter Kommunikationseinstellungen.

Ansonsten, mach doch einfach eine Sicherung per USB-Stick oder SD ( alles im Gerätehandbuch beschrieben )
 
Panel ausgewählt, Verbindung über Ethernet, IP des PG eingegeben. Verbindung kann nicht hergestellt werden.
Du muss in Prosave die IP von das Panel eingeben, nicht den von der PG.
PC/PG Schnittstelle einstellen nicht vergessen ( Systemsteuerung ). Unter W10 heißt der Reiter Kommunikationseinstellungen.
Ich glaube dass Prosave verwendet seine eigene Kommunikationseinstellungen, unabhängig von S7ONLINE.

Bin nicht sicher ob man das Panel zuerst in Transfer Mode umstellen muss, aber probier es mal. Hat mir manchmal geholfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bis jetzt konnte ich keine Verbindung herstellen. Wo trage ich welche Ip ein?
 

Anhänge

  • F0730112-223D-4F3C-A293-EC0267653FB1.jpeg
    F0730112-223D-4F3C-A293-EC0267653FB1.jpeg
    2,8 MB · Aufrufe: 15
  • E4FA795A-5E55-4CD9-8B0C-6B1B17525BE1.jpeg
    E4FA795A-5E55-4CD9-8B0C-6B1B17525BE1.jpeg
    2 MB · Aufrufe: 16
Habe jetzt dem PG eine feste ip gegeben
 

Anhänge

  • E2A0D1EC-1E19-44F9-9310-DA3F39AE5007.jpeg
    E2A0D1EC-1E19-44F9-9310-DA3F39AE5007.jpeg
    4,9 MB · Aufrufe: 14
  • ADBB815A-DB34-410C-BD0F-CE3F0C73B814.jpeg
    ADBB815A-DB34-410C-BD0F-CE3F0C73B814.jpeg
    2,5 MB · Aufrufe: 14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du muss in Prosave die IP von das Panel eingeben, nicht den von der PG.

Ich glaube dass Prosave verwendet seine eigene Kommunikationseinstellungen, unabhängig von S7ONLINE.

Bin nicht sicher ob man das Panel zuerst in Transfer Mode umstellen muss, aber probier es mal. Hat mir manchmal
 
Irgendwie klappt es nicht. Muss ich denn am PG in den IPv4 Einstellungen eine feste Adresse vergeben? Müssen alle ip gleich sein?
Ip vom PG, ip in Prosave und die ip des Panels
 
TP und PC müssen unterschiedlich sein. Zum Beispiel:
TP277 (am Panel) = Prosave (Verbindungsparameter : IP) =169.254.205.235
PC (IPv4) = 169.254.205.236
Dann, auf den PC, probier dann mit PING 169.254.205.235
 