TIA Siemens PN/PN-Koppler F-Signal Austausch

KHT

Level-2
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich kann die Safety-Signale zwischen zwei Siemens F-1500-SPS nicht austauschen.
das steht in SENDDP FB (Standard von Siemens ) der Fehler
Fehler 80B1: die länge des angegebenen Zielbereichs am Parameter RECORD ist kürzer als die projektierte Nutzdatenlänge

ich weiß es nicht ob nur dran liegt oder sind noch weitere Einstellungen nötig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Fehler 80B1: die länge des angegebenen Zielbereichs am Parameter RECORD ist kürzer als die projektierte Nutzdatenlänge
---> den am Parameter RECORD angegebenen Bereich /die Variable überprüfen, mit der projektierten Ausgangsdatenlänge vergleichen.
Vielleicht wolltest du ein Array angeben und hast nur ein Byte des Arrays angegeben??
 
Vielen Dank für alle
das war falsche Aufruf von Systemkostanten von Profisafe IN/OUT bei RCVDP und SENDDP. Ich habe sie einfach ausgetauscht.
 
Zurück
Oben