TIA Siemens RT Lokal starten für S7 1515SPC

sps31

Level-1
Beiträge
109
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
da ich sonst nur mit PLC-HMI Kombis arbeite und bei einem aktuellen Projekt einen 1515SP PC habe folgende Frage:

Auf der Anlage selber läuft soweit alles, lokale RT ist mit der PLC verbunden, sendet und empfängt Daten, alles super.

Nun bin ich per VPN mit der Anlage im TIA v17 online verbunden und möchte die RT auch bei mir lokal am PC starten, wenn ich das mache besteht aber keine Verbindung und alle EA Felder zeigen nur ####.

Ist mein Vorhaben so überhaupt möglich und wenn ja, was mache ich falsch ?
Danke und LG
sps31
 
Hast du auf deine lokalen PC das Zugangspunkt S7ONLINE eingestellt ?
Dies muss man manuell einstellen.
Windows Control Panel .. kleine Ikone wählen .. Kommunikationseinstellungen .. Zugangspunkte .. S7ONLINE .. LAN Schnittstelle wählen.
WinCC Advanced RT verwendet diese Zugangspunkt, nicht die Verbindungsweg über TIA.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist möglich. Mache ich genauso.
Vorraussetzung ist natürlich, das das HMI auch in dem Firmenetz hängt und nicht am Port des Maschinennetz.
Code:
das geht nicht
SPS
X1  X2
 !   !
 !  HMI (Maschinennetz)
 !
Firmennetz

das geht
SPS
X1  X2
 !____   
 !   !
 !  HMI
 !
Firmennetz
 
Danke soweit für eure Hilfe!
Werde es heute Nachmittag mal ausprobieren und mich dann nochmal zurück melden.
LG
 
Zurück
Oben